180kW的电机应该怎样选断路器

发布于:2010-04-13 19:22:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 胶州湾畔打渔人
    185kw的电机额定电流在340A-370A之间,宜选择400A或630A框架式断路器。
    2010-04-15 08:08:15