发布于:2010-04-11 21:43:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。
全部回复(137 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、现场我一般是用XL-21改动力箱,象200KW大设备是每台一个。185双拼电缆进线。
3、竖井上大电缆向下的重力较大,楼层出口处能否用镀锌管做支架,立体绑扎。YJV22-1-3*185+1*95的电缆较硬,XL-21下进线较难,我现拟用上进线。可否。
4、竖井是由土建出图吗?厂房验收后可以补做吗?
5、竖井做多大?
6、如果用5#角钢,电缆沟做不了6层。角钢本身占用高度不少。电缆很难放进去。
回复 举报