土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则

混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则

发布于:2010-04-11 17:30:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.常用计算公式
(一)基础
1.带形基础
(1)外墙基础体积=外墙基础中心线长度×基础断面面积
(2)内墙基础体积=内墙基础底净长度×基础断面面积+T形接头搭接体积
其中T形接头搭接部分如图示。
V=V1+V2=(L搭×b×H)+ L搭〔bh1/2+2(B-b/2×h1/2×1/3)〕=L搭〔b×H+h1(2b+B/6)〕
式中:V——内外墙T形接头搭接部分的体积;
V1——长方形体积,如T形接头搭接示意图上部所示,无梁式时V1=0;
V2——由两个三棱锥加半个长方形体积,如T形接头搭接示意图下部所示,无梁式时V= V2 ;
H——长方体厚度,无梁式时H=0;
2.独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)
(1)矩形基础: V=长×宽×高
(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)
(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=H1/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2
截头方锥形基础图示

式中:V1——基础上部棱台部分的体积( m3 )
V2——基础下部矩形部分的体积( m3 )
A,B——棱台下底两边或V2矩形部分的两边边长(m)
a,b——棱台上底两边边长(m)
h1——棱台部分的高(m)
h2——基座底部矩形部分的高(m)
(4)杯形基础
基础杯颈部分体积( m3 ) V3=a×b×h3
式中:h3——杯颈高度;V3_——杯口槽体积( m3 )
V4= h4/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]
式中:h4—杯口槽深度(m)。
杯形基础体积如图7—6所示:
V=V1+V2+V3-V4
式中:V1,V2,V3,V4为以上计算公式所得。
3. 满堂基础(筏形基础)
有梁式满堂基础体积=(基础板面积×板厚)+(梁截面面积× 梁长)
无梁式满堂基础体积=底板长×底板宽×板厚
4. 箱形基础
箱形基础体积=顶板体积+底板体积+墙体体积
5.砼基础垫层
基础垫层工程量=垫层长度×垫层宽度×垫层厚度
(二)柱
1.一般柱计算公式:V=HF
式中:V——柱体积; H——柱高(m);F——柱截面积
2.带牛腿柱如图所示
V=(H × F)+牛腿体积 ×n=(h × F)+[(a ×b ×h1)+a × b×V2×h2/2]×n
=h ×F+a ×b ×(h1+h2/2) ×n
式中:h——柱高(m);F——柱截面积
a.b——棱台上底两边边长;h1——棱台部分的高(m)
h2——基座底部矩形部分的高(m);n——牛腿个数
3.构造柱:V=H ×(A×B+0.03×b×n)
式中:H— 构造柱高(m); A.B— 构造柱截面的长和宽
b— 构造柱与砖墙咬槎1/2宽度; n— 马牙槎边数
(三)梁
1.一般梁的计算公式(梁头有现浇梁垫者,其体积并入梁内计算): V=L×h×b
式中:h— 梁高(m); b— 梁宽; L— 梁长
2.异形梁(L、T、十字型等梁): V=L×F
式中:L— 梁长; F— 异型梁截面积
3.圈梁: 圈梁体积V=圈梁长×圈梁高×圈梁宽
4.基础梁: V=L×基础梁断面积
式中:V— 基础梁体积(m3); L— 基础梁长度(m)。
(四)板
1.有梁板(肋形板、密肋板、井子楼板): V=V主梁+V次梁+V板
式中:V——梁、板体积总和( m3 );V主梁——主梁体积( m3 );V次梁——次梁体积( m3 );V板——楼盖板的体积( m3 )
2.无梁板(直接用柱支撑的板): V=V板+V柱帽
式中:V——无梁板体积总和( m3 );V板——楼盖板的体积( m3 );V板帽——柱帽体积( m3 )
3.平板(直接用墙支撑的板):V=V板=板全长×板宽×板厚
式中:V—板体积( m3 )
(五)墙
现浇钢筋砼墙(间壁墙、电梯井壁、挡土墙,地下室墙)
V=L×H×d+墙垛及突出部分体积-门窗洞口及0.3㎡以外孔洞体积
式中: V——现浇钢筋砼墙体积( m3 ); L——墙的长度(m);H ——墙高(m);d——墙厚(m)。
四、混凝土工程量计算举例
例1、求某工程如图所示现浇砼条型基础工程量:
解(1)V条=〔(16.00+9.00) ×2+(9.00-1.50)〕×〔1.50×0.30+(1.50+0.50)×0.15÷2+0.50×0.30〕 =57.50×0.75=43.125m3
(2)丁字角体积:
a:(0.50×0.50×0.15÷2)×2=0.038m3
b:(0.15×0.50÷2×0.50÷3)×2×2=0.0252m3
(3)V总= 43.125+ 0.038+ 0.0252 =43.19m3
例2、求某工程如图所示10个现浇砼独立基础工程量:
解(1)V=1.60×1.60 ×0.3+(1.62+0.62+1.6×0.6) ×0.6÷3=0.768+0.776=1.544m3
(2) V总=1.544×10=15.44m3
例3、如图所示,求现浇钢筋砼筒壳拱板工程量(计算中跨度板砼)
解:工程量=(R2- r2)a π /360×48.00= (8.763×8.763-8.613× 8.613)×105×0.008727×48.00=114.80m3
例4、如图所示,求现浇钢筋砼雨蓬工程量(雨蓬带反边)
解:(1)雨蓬工程量=(2.4+0.16) ×1.2+〔 (1.12+0.04) ×2+(2.4+0.08) 〕×0.4=4.99㎡
(2)墙内雨蓬过梁工程量=(2.4+0.25×2) ×0.4×0.24=0.28m3

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • blessing
    blessing 沙发
    这么多东西,顶起来,好好消化
    2010-08-21 17:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzxy123
    zhangzxy123 板凳
    我是新手施工员,这个不错,谢谢楼主这么好的资料,支持楼主多多分享资料
    2010-08-21 17:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土裂缝防治技术

论文简介: 地下室外墙裂缝一直是影响地下室工程质量和使用功能的主要质量通病,且产生裂缝后的经济和社会效益损失严重,修理费用高达400元/米,且修理难,因此必须采取有效措施。一、工程概况:华中科技大学同济医学院基础教学实验楼(二期)工程位于同济医学院院内,由华中科技大学同济医学院投资兴建。该工程为框剪结构,地下一层,地上十六层,附楼五层,建筑总高度102.3米,建筑面积36141㎡,地下室层高5.1米,全长95.675米,宽40.45米,占地面积3552㎡,地下室为现浇混凝土结构未设伸缩缝,墙厚350mmC35混凝土,抗渗等级为S8,六级人防,三级防水,七度抗震,防化等级为丙级。

回帖成功