10kv高压配电方案问题设计院为我厂设计了一份10KV双路进线单母线分段方案,柜子的排列顺序是进线隔离柜、计量柜、PT柜、受电断路器柜、馈出断路器柜、母联柜,现在我的疑问是:虽然隔离柜可以断开PT这样的小负荷设备,但受电断路器断开后,PT柜和计量柜都有电,要是PT柜或计量柜出了故障使电流变大,这时去拉开隔离柜会不会起弧,10Kv一旦起弧操作人员基本over了,请大家说说你们的看法。