本人最近遇到一工程,其基础是低承台桩基(锤击沉管扩底注灌桩,主要承受竖向荷载),地面以下存在液化土层(中等液化),持力层为含碎石中粗砂,桩端进入持力层0.5米。计算时,(1)我是按1.0恒+1.0活,并考虑1.1的增大系数来考虑承台面积,且进行承载力校核的:Qk不大于Ra及Qk最大值不大于1.2Ra(注:桩承载力特征值计算时,按端承桩考虑)(2)按1.35恒+1.4*0.7活,来考虑承台配筋的
请问大家:这样考虑对否?或者还缺什么?同时,应如何进行抗震验算呢?