土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求满墙灌浆的施工方法

求满墙灌浆的施工方法

发布于:2010-04-08 12:18:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪位大虾有满墙灌浆的施工方法吗?
小弟现在在做个加固的私人房,老房子,用的是M2.5的砂浆,墙体抗震不足。
我看了下规范,用满墙灌浆的方法计算的时候砂浆的强度等级可以按提高一级计算,也就是可以按M5砂浆来计算,我算了一下,M5计算是通过的,所以想用满墙灌浆的方法来加固,但是苦于不知道施工方法是什么样的。
各位有哪个做过的来指导下小弟啊,谢谢了!!


补充:1.首先谢谢大家的回答。
2.由于不知道满墙灌浆的施工方法,我现在就是用钢筋网水泥砂浆面层来加固。
3.原来是2层的房子,现在要加2层。
但是新的问题又出现了,就是这老房子原来没有设构造柱的,而一般我们现在设计的都要设构造柱。然而如果只有新加的2层有构造柱而下面旧的2层没有,构造柱就成了没有上下贯通,起不了什么作用。但是如果给旧的2层加设构造柱,也只能在墙体外加设,这样就会变成旧的2层加设的构造柱和上面新加2层的构造柱不在同一个位置上,这样构造柱的作用好像也不是很大。这个问题大家有什么好的方法吗?

[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-4-12 08:28 编辑 ]

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyanleidemao
    如果砖混砌体经检测,原砌筑砂浆的强度等级低于M2.5,砖也低于M10,那可以采用钢筋网水泥砂浆面层加固法吗?如果不能采用什么方法加固。
    2016-07-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • caojian112
    caojian112 板凳
    看一下03sg611
    2014-02-26 22:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。