土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CW1断路器去掉欠电压保护的问题

CW1断路器去掉欠电压保护的问题

发布于:2010-04-06 21:27:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本处有一台CW1-2000断路器作为变压器低压侧配电主开关。当变压器停电后,欠电压保护动作,分断断路器。变压器送电后,需要人再去合断路器,比较麻烦。
所以想去掉欠电压保护。问厂家只解掉欠电压脱扣器线圈端子上的接线是否可以,厂家说要打开断路器,取下欠电压脱扣器才可以。为何要这样麻烦,有区别么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sunywater
    sunywater 沙发
    主要取的是欠压保护跳闸线圈,但要考虑清楚,安全第一,不要怕麻烦
    2010-04-11 20:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    真不想用欠压脱扣器的话就设法将欠压脱扣器的铁芯顶住就可以。
    2010-04-11 10:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多