土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MCCB瞬动电流整定有效值?

MCCB瞬动电流整定有效值?

发布于:2010-04-06 12:16:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
某日看到一篇文档,其中提到如下:
截图.jpg
疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

截图.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangye_999
    zhangye_999 沙发
    学习中,学习中
    2010-05-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • ctzh
    ctzh 板凳
    看一下《工业与民用配电设计手册》(第三版),什么都清楚了
    2010-05-05 09:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能介绍下xgn19高压开关柜谢谢!

rt

回帖成功

经验值 +10