某日看到一篇文档,其中提到如下:
截图.jpg
疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

截图.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangye_999
    zhangye_999 沙发
    学习中,学习中
    2010-05-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • ctzh
    ctzh 板凳
    看一下《工业与民用配电设计手册》(第三版),什么都清楚了