土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟上一个问题(地下室总建筑面积大于200平米),据说讨论很久,但没有定论?

排烟上一个问题(地下室总建筑面积大于200平米),据说讨论很久,但没有定论?

发布于:2010-04-04 12:15:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:
6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室……
此处的“总建筑面积”究竟是指一个防火分区的面积呢?还是整个建筑的地下室面积?

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-5 20:58 编辑 ]

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    多谢分享!!!感谢!!
    2016-05-16 09:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    flier_01 发表于 2010-4-11 16:06 基本同意2#及3#楼的理解思路工程中我一般考虑此条以一个实际工程说明我的做法我比较同意你的观点,不过以前碰到过一个工程,三层KTV,我在走道及超过50平的房间设排烟口,小于50平的没有设风口,结果被消防局要求,所有房间都设风口,几经协商无果啊
    2016-05-13 20:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甘肃暖通群

甘肃暖通群号码-107500640欢迎加入

回帖成功

经验值 +10