土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机老是跳油压

压缩机老是跳油压

发布于:2010-04-03 20:54:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[size=6 ]一台比泽尔单机双极机,库温要在-18,现在制冷效果不好,库温现在只有-13,机组是不是跳油压。以前怀疑油脏,更换后还是跳,油泵检测正常,请教各位,这是什么原因

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yuliangyaoxiaobo
    调低低压压力试试
    2013-04-18 19:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • whwgply
    whwgply 板凳
    中压在0.5MP,油压跟本就建立不起来,肯定会保护的。个人意见,公供参考
    2013-04-16 15:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多