发布于:2010-04-01 15:53:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题,是不是在发电厂里所有的事故照明,不论离得多远都得用直流供电啊?不能用自带蓄电池的那种灯么?
规范里有说,应急交流照明电压为380/220V
应急直流照明电压为220或110V,我现在对这个应急交流照明糊涂了。
如果用应急直流照明,事故照明灯正常的情况下都不点亮,只有事故时才点亮是么?
如果用应急交流照明,事故照明灯正常的时候到底点不点亮呢?是不是正常的时候不点亮,事故的时候用交流点亮?
自带蓄电池的那种应急灯,正常的时候所用的充电电源,到底是用交流应急电源供电的还是用正常的交流电源供的啊?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳事故照明是在一次系统全停电时自动点亮,平时正常时不会自动点亮,但可以试验(检查)事故照明是否正常好用。
因是直流供电,多数灯具用白炽灯泡。
回复 举报