土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,发电厂里的事故照明,不论离得多远都得用直流供电么

请问,发电厂里的事故照明,不论离得多远都得用直流供电么

发布于:2010-04-01 15:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,是不是在发电厂里所有的事故照明,不论离得多远都得用直流供电啊?不能用自带蓄电池的那种灯么?
规范里有说,应急交流照明电压为380/220V
应急直流照明电压为220或110V,我现在对这个应急交流照明糊涂了。
如果用应急直流照明,事故照明灯正常的情况下都不点亮,只有事故时才点亮是么?
如果用应急交流照明,事故照明灯正常的时候到底点不点亮呢?是不是正常的时候不点亮,事故的时候用交流点亮?
自带蓄电池的那种应急灯,正常的时候所用的充电电源,到底是用交流应急电源供电的还是用正常的交流电源供的啊?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电厂(或大的变电站)里都有相当容量的直流屏(且是双回路的),所以,事故照明用直流屏供电最经济。

    事故照明是在一次系统全停电时自动点亮,平时正常时不会自动点亮,但可以试验(检查)事故照明是否正常好用。

    因是直流供电,多数灯具用白炽灯泡。
    2010-04-01 18:00:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术