土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无缝钢管做消防管

无缝钢管做消防管

发布于:2005-08-11 13:51:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有用无缝钢管做消防用水管的吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • goutong-niwota
    用镀锌钢管的多吧,无缝官没有必要吧除非压力要求很高的吧
    2006-05-05 16:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • shaggy0101
    shaggy0101 板凳
    中国有这么穷吗?无缝管都用不起?每天在涨价到是事实。我是没见过大于100的消防管用镀锌钢管的。到是有胆子大的施工单位使用热扩管代替无缝管,价格嘛相差个一两千块一吨。丝接镀锌钢管试压到1.6mp也是没什么问题的。
    2006-05-04 14:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是复式车库喷淋问题

谢谢上面各位的回答,那我还有个问题请教,我们做的只是上排车上下移动、下排车左右移动,如果是中间设侧向喷头的话,是不是会影响车上下和左右的移动啊?车是不是会碰到喷头啊?如果喷头设在车前部的话,也会影响车的出入啊!这个怎么解决呢?

回帖成功