关于卫生间在厨房备餐间正上方的问题

发布于:2010-03-31 17:10:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位:有一个综合楼,一层是职工食堂,2-3层是职工宿舍,有一个宿舍的卫生间正好位于厨房备餐间的正上方,规范是不允许建筑这样设置的,但是问题是业主要求如此设置,且建筑方案已经通过相关审查。请问在这工情况下排水如何做?应该采取什么样的措施避免排水污染备餐间?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • wanboli
    wanboli 沙发
    1/2层之间加隔板! 做好防水,
    2010-05-05 15:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • jbfy
    jbfy 板凳
    公共建筑厨房上头不应有卫生间之类的排水管道,即使做了降板也不行,审查师很有可能还是会提的,如果业主一定要这样做的话,最好的是,出图送审的时候,先改一版,把厨房上空的卫生间改成储藏间之类的,送审完,在出一版施工用的(最好卫生间在做降板,然后加个侧排地漏),这版图不给他们签字,盖章!
    2010-05-05 11:48:05

    回复 举报
    赞同0