土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样的涡旋压缩机正常吗???

这样的涡旋压缩机正常吗???

发布于:2010-03-29 09:51:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冒昧的问一下:我这里现在有几台海立的涡旋压缩机,当安装成室外机的时候,我打氮气。。。发现从低压打的时候,从高压都能感觉到氮气气流射出,但是从高压打氮气的时候,从低压的症状就不一样了。有两台是有氮气气流射出,但是另外两台却没有氮气气流射出。这四太压缩机都是新的,要是说是坏的概率也太大了吧。想知道正常情况下到底高低压是相通的吗???
麻烦高手给回答一下,谢了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogu_002
    xiaogu_002 沙发
    学习中。。
    2010-05-31 21:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • goin123
    goin123 板凳
    压缩腔排气口有个单向阀,从低压到高压是可以的,但从高压到低压是不通的
    2010-05-27 17:05:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发温度控制

请教各位达人,在实验过程中为什么可以将蒸发温度控制在某个恒定值左右,除控制需冷却对象的温度外,是否对热力膨胀阀进行了设定。