土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教,不理解《混规》中关于变形缝设置的内容】

【请教,不理解《混规》中关于变形缝设置的内容】

发布于:2010-03-28 14:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在设计了一个多层住宅长66米,个人觉得要设缝,查规范,不理解其中的“室内或土中”“露天”是指什么。这个多层住宅我设了三个梯间,每梯两户,设缝时该怎么设,谢谢!

9.1.1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • as-1111
    as-1111 沙发
    伸缩缝要求:砖混结构如果屋、楼盖类型是现浇或整体装配式的,带有保温层控制在50,不带保温层控制在40;如果屋、楼盖类型是装配式且含保温层的控制在60(无檩条),75(有檩条);其他的控制的稍微松点
    2010-08-06 10:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • yhl1130
    yhl1130 板凳
    首先,我想说,你的多层住宅应该是砖混结构吧?如果是的话,那你设伸缩缝查的规范错了,不是查《混规》,而是《砌体规范》,按里面的伸缩缝设置,如果是框架、框剪或剪力墙的话,才是查《混规》

    然后,如果长度超的不多的话,可以后浇伸缩缝(即后浇带),《简明钢筋混凝土结构构造手册》里面 “后浇施工缝”里面有
    2010-03-29 21:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

胡聿贤--地震安全性评价技术教程

胡聿贤--地震安全性评价技术教程

回帖成功

经验值 +10