土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷排管结霜不均的问题

氨制冷排管结霜不均的问题

发布于:2010-03-26 09:24:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的冷库年前刚刚热氨冲完霜,最近发现在排管上霜一点也不均匀,
比如排管一排24根,要么中间有几根不挂霜,其它的挂霜。
要么就是一根排管一段一段的挂霜, 冷库1-5层都存在这种情况,而且底下放的货都是一样的。

请教各位达人,这是怎么回事?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • linjie6160
    linjie6160 沙发
    一般就那几个原因,一供液量不足,二是管道内存油了,三就是管道堵塞(这个原因一般在氨系统里不可能,管径有那大)
    2011-01-14 16:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    楼上的几位高手分析的很到位,还有一点,你看看顶排管是不是出现了弯曲的现象?有些时候,吊架间距太大,造成部分管段下垂
    2011-01-14 10:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库的开门热流量和换气热流量算下来相近对吗

冷库的开门热流量和换气热流量算下来相近对吗?