土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 施工模拟荷载一,还是二?

请教 施工模拟荷载一,还是二?

发布于:2010-03-25 19:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。
当时还没有施工模拟荷载三,
故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。

现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。
不知各位同仁,以前在高层设计时计算配筋是用荷载一,还是荷载二的?

【讨论】
其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?
按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sg0101
    sg0101 沙发
    xilran 发表于 2010-4-1 11:17 模拟施工加载一:逐层加载、逐层找平的加载方式计算竖向力;但为了简化计算过程,程序没有逐层增加结构刚度 …学习了,顶一下
    2017-06-08 11:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • weiliu1977
    weiliu1977 板凳
    学习
    2010-04-08 11:49:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多