土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 四极断路器能否减极使用

四极断路器能否减极使用

发布于:2010-03-23 09:15:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.
据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.
若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?

[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wanyong0
    wanyong0 沙发
    呵呵,不能用
    2010-03-31 12:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • ever_lay
    ever_lay 板凳
    大材小用啊,差几百大洋呢
    2010-03-30 15:20:30

    回复 举报
    赞同0