土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混设计中到的问题

砖混设计中到的问题

发布于:2010-03-22 10:13:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是一个6层砖混结构,住宅,因横向跨度大,我在中间加了一道梁,下面是PKPM建模截图,我是新手,想问一下,在砖混结构中可不可以这样加梁?如果可以,那么连续梁支座处的柱可以用构造柱吗?
】PS.我补充一下,此建筑抗震设防等级为6度,单元内无承重内纵墙,B轴处有120mm厚的粘土砖隔墙。我在B轴处的加通常梁是形成矩形板受力,就是怕跨度太大使现浇板跨中弯矩过大出现问题,这个构造柱我还没有加全,一定是按规范布置的,窗间墙的长度都在1米以上,这个在模型中看起来有点短,不过肯定是没有问题的。

[ 本帖最后由 popo_men 于 2010-4-24 09:08 编辑 ]

sa.png

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • coolhui
    coolhui 沙发
    个人感觉纵向削弱太多,窗间墙看楼主的图应该也不满足规范要求,干脆改框架结构吧~~
    2010-06-03 23:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • godiwy
    godiwy 板凳
    不少于三道纵墙是为了保证纵向砌体的刚性要求。像楼主这个形式,纵墙很难满足抗震要求 。
    从构造上看,没有内纵墙,横墙的跨度太大呢。
    不少于三道纵墙在规范上没有应该是05SG上有说明吧。记不太清呢。
    建议楼主不要采用这种形式。
    2010-05-31 10:38:31