土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

发布于:2010-03-19 14:01:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大三的时候做的一个钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计。贴在此希望对大家有点用处吧。
一、 设计题目
设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖)
二、 设计内容
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)
3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)
4、主梁强度计算(按弹性理论计算)
5、绘制结构施工图
(1)、结构平面布置图(1:200)
(2)、板的配筋图(1:50)
(3)、次梁的配筋图(1:50;1:25)
(4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图
(5)、钢筋明细表及图纸说明
三、 设计资料
1、题号
第 题(见表一,表中有39道题目,学生可以选择不同的题目,表中长度单位为米)
2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm×350mm。
3、荷载
(1)、楼面活荷载,单位为 (见表一)
(2)、楼面面层:水磨石地面
(3)、楼盖自重:钢筋混凝土容重
(4)、平顶粉刷:
4、材料
(1)、混凝土:C20或C25
(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。



5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
31.2×18.9 1 2 3
32.4×19.8 4 5 6 7 8 9
33.6×20.70 10 11 12 13 14 15
34.8×21.60 16 17 18 19 20 21
36.0×22.50 22 23 24 25 26 27
37.2×23.40 28 29 30 31 32 33
38.4×24.30 34 35 36 37 38 39



现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书

一、 平面结构布置:
柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定,因本厂房在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下问题。
1、柱网布置可为正方形或长方形。
2、板跨一般为1.7~2.7m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(二道次梁)。
3、对于板、次梁和主梁,实际上不宜得到完全相同的计算跨度,故可将中间各跨布置成等跨,而两边跨可布置得稍小些,但跨差不得超过10%。
二、板的设计(按塑性内力重分布计算):
1、板、次梁、主梁的截面尺寸确定。
板厚 ,(当 时,满足刚度要求,可不验算挠度)。
次梁 ~ , ~ 。
主梁 ~ , ~ 。
2、板的计算简图:

板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。
当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度:
中跨:
边跨: . ( )
3、荷载计算:
取1m宽板带计算:
面层 水磨石每平方米重×1 =
板自重 板厚×γ×1 =
平顶粉刷 每平方米重×1 =
恒载:
活载: 标准值×1
设计值总值: =

4、内力计算:
用塑性内力重分布理论计算,则有α系数如下:

5、配筋计算:
根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下:
截面 1 B 2 C
M( )











( )





选 钢 筋
实 际 配 筋
位于次梁内跨上的板带,其内区格四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面( 、 )和中间支座( )计算弯矩可以减少20%,其他截面则不予以减少。
为了便于施工,在同一板中,钢筋直径的种类不宜超过两种,并注意相邻两跨跨中及支座钢筋宜取相同的间距或整数倍(弯起式配筋)
6、确定各种构造钢筋:
包括分布筋、嵌入墙内的板面附加钢筋,垂直于主梁的板面附加钢筋。
7、绘制板的配筋示意图:
可用弯起式或分离式配筋。
三、次梁设计(按塑性内力重分布计算):
1、确定计算跨度及计算简图。
当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度:
中跨:
边跨: ( )
当跨差不超过10%时,按等跨连续梁计算。
2、荷载计算:
由板传来: 板恒载×次梁间距 =
次梁肋自重: ×钢筋混凝土容重 =
次梁粉刷重 ×粉刷层每平米重 =
恒载:
活载: 活载标准值×次梁间距
设计值总值: =

3、内力计算:
α值:

β值:

其中:

4、正截面强度计算:
1)、次梁跨中按T形截面计算,T形截面的翼缘宽度 按 且 考虑。支座截面按 矩形截面计算。所以确定 。并判断是第几类T形截面。
2)、钢筋截面计算如下:
截 面 1 B 2 C
M( )

( )



( )





选 择 钢 筋
实 际 配 筋

截 面 A

C
V( )



(= )

箍筋肢数、直径



实配箍筋
5、根据计算结果和构造要求,绘制次梁配筋示意图。
四、主梁设计(内力按弹性理论计算):
1、计算简图:

柱截面350×350,由于钢筋混凝土主梁抗弯刚度较钢筋混凝土柱大的多,故可将主梁视作铰支于钢筋混凝土柱的连续梁进行计算。主梁端部支承于砖壁柱上,其支承长度a=370。
则主梁计算跨度:
中跨: (支座中心线之距)
边跨:
2、荷载计算:
为简化计算,主梁自重亦按集中荷载考虑。
次梁传来的荷载: 次梁恒载×主梁间距 =
主梁自重: ×次梁间距×γ =
主梁粉刷重: ×次梁间距×每平米粉刷层重 =
恒载:

活载: 次梁活载×主梁间距

1)、
其中, 可由书中表查取,L计算跨度,对于B支座,计算跨度可取相邻两跨的平均值。
2)、
其中, 可由书中表查取,
3、内力计算:
主梁弯矩计算
项 次 荷载简图














( )
组合项次
组合值

( )
组合项次
组合值
由此可作出下列几种情况下的内力图:
①+②; ①+③; ①+④; ①+⑤
将以上各图绘于同一坐标系上,取其外包线,则为弯矩包络图。
主梁剪力计算
项 次 荷载简图










( )
组合项次
组合值

( )
组合项次
组合值
同样可绘出剪力包络图。
4、主梁正截面和斜截面承载力计算:
正截面配筋计算
截 面 1 B 2
M ( )











选择钢筋
实际钢筋
注意:主梁跨中截面按T形截面计算,其翼缘宽度 按如下计算: 且 ,并判断是第几类T形截面。
斜截面配筋计算
截面 A


V(kN)




箍筋直径、肢数
弯起钢筋
弯起钢筋面积




实配箍筋
5、主梁吊筋计算:
由次梁传于主梁的集中荷载 F=G+Q
则吊筋面积
所以选吊筋为: 面积:
6、根据计算结果及构造要求绘制主梁配筋示意图。
7、材料图及纵筋的弯起和切断。
1)、按比例绘出主梁的弯矩包络图
2)、按同样比例绘出主梁纵向配筋图,并满足以下构造要求:
① 弯起筋应在被充分利用的截面以外距离 的截面处弯起(下弯点),上弯点距支座边缘距离为50mm。
② 切断钢筋应在“理论断点”以外,当 时,从该钢筋充分利用截面伸出的长度 ;当 时,从该钢筋充分利用截面伸出的长度
③ 纵筋伸入支座大于等于两根,且面积不得少于跨中钢筋面积的50%,并且伸入支座要有一定的锚固长度。
五、有关制图的一些说明
1、图纸: 采用2#图纸,2张
2、图标:

1、字体及图线:
图纸上所有字体一律采用仿宋字,所有图线、图例及尺寸标注均须符合制图标准。
2、钢筋明细表:
构件
名称 编号 简图(mm) 直径 长度(mm) 数量 总长(m)
板 ①





梁 ①





梁 ①



(1) 对有弯钩的钢筋,在计算长度时,应加上弯钩长度,每两个半
圆弯钩的长度为:
钢筋直径(mm) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
每两个半圆
弯钩长度(mm) 80 100 120 150 180 200 240 260 290 330 370 420
(2) 一般箍筋标准内包尺寸,箍筋的弯钩长度按下表:
箍筋直径(mm) 5~10 12
弯钩长度(2a)值(mm) 纵筋
d≤25 150 180
d=28~40 180 210

[ 本帖最后由 qxw13xjzl 于 2010-3-19 14:02 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • co1465995538745
    谢谢楼主!
    2016-06-15 22:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • 知行0709
    知行0709 板凳
    感谢楼主啊,终于是找到了,正在做这个呢,谢谢
    2011-06-02 17:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层结构设计需要比值及调整方法

在混凝土设计中尤其重要的几个比值。高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个: 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14。 轴压比不满足时的调整方法: 1)程序调整:SATWE程序不能实现。 2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

回帖成功

经验值 +10