土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二层单体超市要做什么消防系统?

二层单体超市要做什么消防系统?

发布于:2005-08-05 09:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个二层单体超市是否要做自动喷淋系统?
若做的话,市政管网能满足压力要求,还需要做水箱或水泵房吗?稳压要做吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ssffyy
    ssffyy 沙发
    根据楼上所说的单层面积超过3000m2,要设喷淋的,而且体积大于5000m3,消火栓也要设,像这种情况,如果层高大于10m的话,在上海地区一定要设18m3的屋顶消防水箱。
    2005-08-12 22:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    应设喷淋和消火栓,喷淋两层需要水压大概是0.4MPa左右,市政压力有这么大吗?就是有喷淋系统出于供水安全考虑,最好设水池.
    2005-08-06 21:48:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多