土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这种桁架怎么做?

这种桁架怎么做?

发布于:2005-08-03 22:45:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
正在做一个厂房,68×120米,柱距12米,宽度68米超了规程规定的60米的限度,要在中柱间做支撑,可是甲方不让做,智能考虑在中柱柱顶间做桁架。我的问题是:
1.这种桁架是不是只要做在有支撑的两榀框架间就可以了(如下图),还是通长做桁架?
2.我准备用钢管做桁架的弦杆,腹杆用单角钢,这样就要在钢管上焊节点板,219×4的钢管焊节点板要注意些什么问题?角钢是不是可以直接焊在节点板上?还是用高强螺栓连比较好?
3.由于这个桁架跟檩条平行,很难加隅撑来保证桁架的平面稳定,做弦杆的钢管跟单系杆的规格是一样的,这样比较费材料,尤其要是通长布置桁架的话就更浪费了。有没有有效的减小平面外计算长度的方法?

这几个问题,希望高手指点!

1123080321595.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhfsun
    zhfsun 沙发
    是啊,syj712说的不错,设计思路是有些问题,唉
    要是刚开始定成抽柱式的就不会有这么多问题了。
    现在12米跨的檩条也不好处理啊!
    2005-08-18 09:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • syj712
    syj712 板凳
    屋梁当然采用倒三角的好~~
    2005-08-14 15:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多跨门式刚架厂房中柱柱脚是否需设抗剪键?

我做门式刚架厂房结构设计用的是PKPM-STS软件,有一个问题总是琢磨不透,所以在此请教道上高手。在设计多跨门式刚架厂房时,软件在生成刚架施工图时,是不能生成抗剪键的,但在错误信息中会提示哪一个柱脚需设抗剪键,由设计人根据提示人工添加。但软件所提示的应设抗剪键的柱脚总是边柱,极少见到需在中柱设抗剪键的,我在设计中一般也是按提示设置抗剪键,但总觉这样处理不妥。按现行门式刚架设计规程,刚架柱脚锚栓是不考虑其抗剪的,柱脚剪力由抗剪键承担;多跨刚架中柱柱脚剪力虽一般比边柱小但也客观存在(当厂房设吊车且吊车起重量较大时,中柱柱脚剪力有时会接近边柱),为什么PKPM软件不考虑中柱柱脚设抗剪键呢?

回帖成功

经验值 +10