土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试桩能作为工程桩吗?
试桩还能作为工程桩使用吗?试桩该如何布置?

全部回答(18 )

  • yushanan
    分情况:
    1一般情况下 作为设计依据的试桩应压至桩身破坏 你才能知道他最大的承载力 设计上才能为甲方省钱 这种情况下是不能作为工程桩的
    2但如果本来土质就不好 比如估算单桩承载力极限值才800kn 用PC400桩的话 桩身极限承载力是2630kn(大概) 你要压到破坏是没有意义的 这种情况下 试桩可以压到1200(比如) 但最后要看桩的沉降 a一般来说最大沉降大于40mm认为是承载力破坏 这时桩就不能作为工程桩使用了b 但如果沉降比较小 才30mm以下 还是可以作为工程桩的
    但我的建议是试桩还是应该压至桩身破坏 或者承载力破坏 有了可靠的数据才能体现经济性 试桩不作为工程桩 要说服甲方省这点钱是没有意义的 只有有了可靠的数据才能想办法省钱
    我有一个实际的工程 地勘估算特征值是1000KN 我让他试桩的时候压至承载力破坏 结果桩身破坏了 承载力还没有破坏 最大沉降还不到10mm 用PC400的桩 说明极限值比2630还要大
    如果我按地勘的 只压到2倍设计的特征值就OVER了 那设计的时候就只能用1000了 最后根据试验结果 我保守的只按1200来设计 甲方已经很高兴了

    [ 本帖最后由 yushanan 于 2009-9-27 23:21 编辑 ]
    2009-09-27 23:12:27 来自 PC 评论 举报
  • fzs18109
    5楼同仁:
    为便于讨论引用了你的原文“所谓试桩就应该是破坏性试验,可是现在不论是业主,还是试验单位,都不愿意将桩压到破坏,所以试桩的意义也不大,只要压到设计值的两倍就行,可是桩的极限值并没有测出。并没有破坏,肯定可是当做工程桩使用”。
    我认为你没有分清“试桩”与“桩基单桩竖向承载力检测”两个不同的概念。我认为“楼主”的本意是指工程桩施工前为检验或校核地质勘查报告提供的桩基设计参数,而在桩基设计前所作的试打桩,并在达到规定的时间后,进行桩基竖向承载力试验,其目的是在于检验桩基持力层、基桩的承压力(竖向承载力)和获取桩基设计参数。基桩试验时,如果设计不要求超过基桩的极限承载力,如PHC管桩D400A的极限承载力可达3100KN,可以在工程桩位上成桩、试验,并作为工程桩利用。如果设计要求超过基桩的承载极限。那就不能在工程桩位上成桩并考虑利用该桩的可能了。
    所谓基桩检测,是在工程桩基施工完成后,为了检验桩基是否达到设计要求,按照桩基检测规程,对成桩质量进行的检测,竖向承载力检测的要求,规范规定是2倍设计值。
    以上是我的见解,提出来切磋。欢迎指正。
    2005-08-18 22:33:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2165 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10