求助满液式机组设计问题,请大家不吝赐教

发布于:2010-03-10 08:36:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在一家小的空调设备公司从事水冷及水地源热泵设计,去年公司开发螺杆满液式冷水机组,目前回油问题进本解决,但是有一个问题却无法解决:就是冷量不足,140HP的压缩机冷量居然冷量刚刚300kw左右,还不及采用干式蒸发器的机组。机组测试工况就是水冷机的标准工况,机组低压约0.48MPa,高压约1.35MPa,节流采用电子膨胀阀,机组吸气过热度为1-3k。机组回油采用外置油分和制冷剂蒸汽引射.请大家帮忙分析可能的原因,先谢谢了

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • frcqu
    frcqu 沙发
    另外楼主那的台位准么?所有的测试数据必须在主辅偏差小于6的情况下才有效的。其实看楼主的测试数据,按理说COP不会比干式低。若排除文丘里管回液过多的可能,应该就是测试数据不准确了。另外蒸发器泡沫多在满液机里是很正常的事情。不必担心。
    2010-10-22 20:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • frcqu
    frcqu 板凳
    老帖子。。。还是顶下,如果楼主看得见的话,请将文丘里管关闭后再进行测量,另外按照楼主的说法意思是制冷量并没有达到设计要求,那冷凝压力有点偏高了。