土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 听到的关于冷凝器的说法,大家认为可能吗?
咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下

全部回答(35 )

  • payen
    你自己分别算算高温工况与低温工况的冷凝热负荷就清楚了。
    2012-01-02 11:19:02 来自 PC 评论 举报
  • csh040808
    冷凝器的面积取决于制冷压缩机组的排热量,排热量=轴功率+制冷量
    蒸发温度越低制冷压缩机组制冷量和轴功率都变小(这个可以查一下该制冷压缩机组的性能曲线)。
    即蒸发温度越低冷凝器排热量就越小。(当然以上分析时假设冷凝压力相同,冷凝压力变化会引起轴功率变化,冷凝温度提高也可以相应减少冷凝面积)。
    2011-12-10 21:09:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10