听到的关于冷凝器的说法,大家认为可能吗?
听到的关于冷凝器的说法,大家认为可能吗?
咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下
发布于
2010-03-06 08:23:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
payen
你自己分别算算高温工况与低温工况的冷凝热负荷就清楚了。
2012-01-02 11:19:02
来自 PC
评论
举报
csh040808
冷凝器的面积取决于制冷压缩机组的排热量,排热量=轴功率+制冷量
蒸发温度越低制冷压缩机组制冷量和轴功率都变小(这个可以查一下该制冷压缩机组的性能曲线)。
即蒸发温度越低冷凝器排热量就越小。(当然以上分析时假设冷凝压力相同,冷凝压力变化会引起轴功率变化,冷凝温度提高也可以相应减少冷凝面积)。
2011-12-10 21:09:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sdxrlyf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
29
回复
67
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
返回版块
1.63 万条内容 · 207 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(35 )
蒸发温度越低制冷压缩机组制冷量和轴功率都变小(这个可以查一下该制冷压缩机组的性能曲线)。
即蒸发温度越低冷凝器排热量就越小。(当然以上分析时假设冷凝压力相同,冷凝压力变化会引起轴功率变化,冷凝温度提高也可以相应减少冷凝面积)。