根据《TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程,水冷式冷水螺杆机的蒸发器(干式)也被列入了压力容器范畴,需要取得蓝图后方能制造。我在对应该项目的时候,遇到以下困难:
关于安全阀或易熔塞等安全附件的安装问题
个人认为,易熔塞没有必要安装,蒸发器为低压侧,温度很低的。易熔塞的熔融温度为70度以上,安装上去也没有意义
于是我考虑安装安全阀。安装安全阀的话,也有问题:那就是安装位置。应该安装在冷媒侧呢还是水侧呢?(个人认为应该安装在冷媒侧,冷媒侧的话就需要安装在端盖上或者管道上。)
以上是我的想法,请各位有压力容器设计经验的老师们看一下,思路是否正确?是否有别的好的建议增加安全附件?不胜感激!!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句首先你要知道什么是压力容器:
根据我国《压力容器安全技术监察规程(以后简称“容规”)》的规定,同时符合以下三个条件的应算为压力容器,并且接受技术监督局的监督。
1、 最高工作压力(Pw)大于等于0.1MPa(不含液体静压力);
2、 内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)大于等于0.025m3;
3、 盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
蒸发器的水侧的介质不是气体或液化气体。所以水侧不属于压力容器范畴。
而范发器的冷媒侧,要根据你的压力大小来定了,一般都是属于压力容器。
回复 举报