土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?

10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?

发布于:2010-03-02 13:47:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • huyu0571
    huyu0571 沙发
    1.对于连接变压器的,没有必要。
    2.对于引出线用的,为线路保护,应设置单相接地保护,故需设零序电流互感器。
    2010-03-03 10:59:03

    回复 举报
    赞同1
  • lan1186900392
    lan1186900392 板凳

    学习了......
    2015-01-13 16:15:13

    回复 举报
    赞同0