土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 132KW电动机两台同时启动电源如何选型?
两台132KW消防泵同时启动,电源要求是双路互投装置,是施耐德产品,设计院给出的方案是用三根150平方铜线合在一起做成一相电的供电线,可是双路电源接口处我怎么设计呢?我用多大铜排?怎么布置呀?

各位老师有好办法请不吝赐教,我这多谢了!!!

全部回答(11 )

  • lnqxm
    这个问题我自已解决了,没有任何问题,现场试用也没有问题,到今天已经用了2年了,大家有问这个的,可以来此留言
    2007-10-07 17:28:07 来自 PC 评论 举报
  • jia-1979
    150的铜鼻子。12的螺丝。目排用60*6的可以。
    2005-10-13 22:31:13 来自 PC 评论 举报