土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 经历的让人害怕魔电

经历的让人害怕魔电

发布于:2010-02-21 23:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。
小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。
把我想到眼都大了!:o
各位兄弟帮我分析一下,找出原因。

[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]

电.JPG


魔电.JPG

全部回复(154 )

只看楼主 我来说两句
  • zibeik
    zibeik 沙发
    学习中!:)
    2010-05-06 12:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • wlh_1982
    wlh_1982 板凳
    是不是地线共用了
    2010-05-03 20:11:03

    回复 举报
    赞同0