土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11kw电动机接线盒冒烟,及测绝缘后为什么要放电?

11kw电动机接线盒冒烟,及测绝缘后为什么要放电?

发布于:2010-02-14 11:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事情经过:昨天厂里低压电动油泵(11KW)热偶动作后,复位,测电机绝缘值为无穷,机械侧检查正常。测完后按规定得放电,但一位老师傅说这种电机不需要放电,不知道为何,对不对?
复位热继电器后重新启动发现热偶继续动作,电动机接线盒处冒烟,又测量电机绝缘仍为无穷,老师傅说可能是因为匝间短路,电机烧毁。(电机额定电流21.8A,热偶整定为22A)

想问下各位论坛的师傅:1.测绝缘后为什么要放电?小电机不需要放电?
2.电机匝间短路,测绝缘测不出?
3.何种原因引起接线盒冒烟


[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-2-14 11:22 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cs0607
    cs0607 沙发
    冒烟一般绝缘降低,电流过大造成的。匝间短路需要测量其阻值?
    2016-06-12 10:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    这个真不清楚,估计是线间电容小吧。也从来没放过电。但是摇电力电容和电缆那必须得放电,
    2014-05-09 16:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机没有发电,主变怎么会给系统发出无功功率呢?

发电厂主接线为三角形接线,电压等级为550KV,主变容量250MVA,变比为550KV/15.75KV.发电机处于停机状态,厂用电由系统提供。 计算电量时,发现主变没有吸收无功,反而发出无功,这是为什么?

回帖成功

经验值 +10