土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV 1250KW高压电机能否真接启动?

6KV 1250KW高压电机能否真接启动?

发布于:2005-07-28 10:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个高压配电室,分段运行,每段带一台高压风机,6KV 1000KW,电机是直接启动,运行几个月后,发现电机电流已接近额定电流109A,现准备换一台电机6KV 1250KW,风机不变,现在的情况是根据书的的计算,电机是不能直接启动的,可我们院的老工程师说可以!我就想问一下大家如何看待这个问题??现在我都不知道如何做图了??
急!!!!!请高手指点!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • binyuan00
    binyuan00 沙发
    楼上说的是异步机吧
    2008-05-22 09:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • jefferqin
    jefferqin 板凳
    我们这的2000KW以下都直接启动了
    主要是自备电厂,厂用电本来电压就相对高一些
    2007-04-03 17:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正反转高压电机的连接电缆是否放电???

一高压电机,要正反转,在下一次起动时,高压电缆是否需要放电??请各位给回复,谢谢!!!