土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 层间侧移刚度不够如何处理?
我有一个六层底框的房子,进行抗震验算时,X方向层间侧移刚度K0=0.74,显示红字,K0不够,请问这样情况怎么处理?

全部回答(12 )

  • shoo775
    可以适当减少底层X向剪力墙,但应注意,PKPM底框刚度比计算有重大缺陷
    你可以试试,在底层剪力墙上开600洞口和开3000洞口(按洞口输入)刚度是没变化的
    上层砌体洞口也是一样.等等......................
    所以PKPM底框刚度比你就挡是...............................
    2008-07-22 13:37:22 来自 PC 评论 举报
  • sibenrong
    多改几次,才能发现规律。:)
    2008-07-21 18:11:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10