  • xuqijun
    用3P的。N线和PE线分界处用3P的。看看防雷规范
    2010-07-19 11:15:19 来自 PC 评论 举报
  • xinxirong
    SPD应该装在总开关之前,并且带熔断器保护。
    不管TN系统还是TT系统,均采用4P或3P+N,防止雷电波从N线引入,损坏室电电气设备。