发布于:2010-01-27 10:10:27
来自:建筑结构/结构施工图
[复制转发]
请求加精,,大家支持下嘛!不是好贴我不发,计算书及施工图纸绝对的齐全,绝对的保险!!!
售楼大厅幕墙设计计算书
第一部分 概述部分.. 2
一、设计采用规范及依据... 2
二、建筑概况... 3
第二部分 售楼大厅幕墙结构计算.. 4
一、荷载计算... 4
二、座地式橱窗的设计计算... 6
三、石材幕墙计算... 10
四、石材幕墙竖框的设计计算... 13
五、石材幕墙横框设计计算... 19
六、石材连接计算... 23
七、石材幕墙焊缝设计计算... 27
八、铝板幕墙板面的强度和刚度计算... 36
九、铝板幕墙竖框的设计计算... 38
十、铝板幕墙横框设计计算... 44
十一、铝板幕墙连接计算... 48
十二、铝板幕墙焊缝设计计算... 54
第一部分
概述部分
一、设计采用规范及依据
1.
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003
2.
《建筑幕墙》JG3035-96
3.
《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
4.
《建筑结构静力计算手册》(第二版)
5.
《钢结构设计规范》GB50017-2003
6.
《碳素结构钢》GB700-88
7.
《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003
8.
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)
9.
《建筑结构抗震规范》GB50011-2001
10.
《铝合金建筑型材》GB 5237-2004
11.
《民用建筑热工设计规范》
GBJ50176
12.
《浮法玻璃》GB11614-99
13.
《钢化玻璃》 GB/T15763.2-2005
14.
《中空玻璃》 GB/T11944-2002
15.
《优质碳素结构钢技术条件》 GB/T699-1999
16.
《低合金高强度结构钢》
GB1579
17.
《不锈钢棒》
GB1220
18.
《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226
19.
《铝及铝合金板材》
GB3380-97
20.
《不锈钢冷轧钢板》
GB3280-92
21.
《不锈钢热轧钢板》
GB4237-92
22.
《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T 19686-2005
23.
《建筑钢结构焊接技术规程》
JGJ81-2002
24.
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》
CECS127-2001
二、建筑概况
场地概况:项目用地位于成都市高新区,属城市副中心地带。北临德赛三街,西临剑南大道中段,南侧和东侧均临规划中的市政公园。
地面粗糙度为:B 类。
基本风压:Wo=0.3KN/m^2;
抗震级别:按
7
度抗震设计
第二部分
售楼大厅幕墙结构计算
一、荷载计算
⑴
作用在幕墙上的风荷载标准值按下式计算:
Wk
=βgZ·μs1·μz·Wo
式中:Wk-作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2);
βgZ
-考虑瞬时风压的阵风系数,取;
μs1
-局部风压体型系数,取1.2;
μz
-风压高度变化系数;
Wo
-基本风压,取.3KN/m2。
⑵
地震作用按下式计算
Qe
=βe·αmax·G
式中:Qe——作用于幕墙平面外水平地震作用(KN);
G ——
幕墙构件的重量(KN);
αmax——
水平地震影响系数最大值,7度抗震设计取.08;
βe——
动力放大系数,取5 。
⑶
荷载分项系数和组合系数的确定
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)及《玻璃幕墙工程技术规范》
之精神,结合本工程的地区地理环境,建筑特点以及幕墙的受力情况,各分项系数和组合系数选择如下:
①
强度计算时
分项系数
组合系数
重力荷载,γg取1.2
风荷载
,γw取1.4
风荷载,
ψw取1.0
地震作用,γe取1.3
地震作用,ψe取0.5(在铝板、石材幕墙计算中取0.6)
温度作用,γt取1.2
温度作用,ψt取0.2
②
刚度计算时
分项系数
组合系数
均按1.0采用
风荷载,ψw取1.0
地震作用,ψe取0.5(在铝板、石材幕墙计算中取0.6)
温度作用,ψt取0.2
⑷
荷载和作用效应按下式进行组合:
S
=γgSg+ψwγwSw+ψeγeSe+ψtγtSt
式中:S——荷载和作用效应组合后的设计值;
Sg——
重力荷载作为永久荷载产生的效应;
Sw,Se,St——
分别为风荷载,地震作用和温度作用作为可变荷载和
作用产生的效应;
γg,γw,γe,γt——
各效应的分项系数;
ψw,ψe,ψt——
分别为风荷载,地震作用和温度作用效应的组合系数。
二、座地式橱窗的设计计算
橱窗采用19mm的钢化玻璃,选取5.4米标高处为计算部位,玻璃分格高为h=5400mm,分格宽为a=1200mm,玻璃肋的截面厚度选用t肋=19mm。
玻璃强度计算:
风荷载标准值为:
Wk
=βgZ·μs1·μz·Wo
=1.872×1.2×1×.3
=.674≤1
所以取Wk=1 KN/m2
水平分布地震作用标准值为:
qEk
=βe·αmax·25.6·t1·10-3
=5×.08×25.6×19·10-3
=.194KN/m2
①
风荷载作用下应力标准值按下式计算
σwk
=6·η·ψ1·Wk·a2/t2
式中:σwk—风荷载作用下的应力标准值,(N/mm2);
a——
玻璃跨度,(mm);
t——
玻璃的厚度,(mm);
ψ1——
弯曲系数,取0.125
η——
折减系数,按θ查表
θ
=(Wk+0.5·qEk)·a4/(E·t4)
=(1+0.5×.194)×10-3×12004/(0.72×105×194)
=.24
查表取η=1
则σwk=6·η·ψ1·Wk·a2/t2
=6×1×.125×1×10-3×12002/192
=2.99 N/mm2
②
地震作用下应力标准值按下式分别在两个单片玻璃上计算
σEk
=6·η·ψ1·qEk·a2/t2
式中:σEk—地震作用下的应力标准值,(N/mm2);
η——
取风荷载作用下应力计算时的值
则σEk=6·η·ψ1·qEk·a2/t2
=6×1×.125×.194×10-3×12002/192
=.58 N/mm2
③
玻璃的应力组合设计值按下式分别在两个单片玻璃上计算
σ
=ψw·γw·σwk+ψe·γe·σEk
则σ=ψw·γw·σwk+ψe·γe·σEk
=1.0×1.4×2.99+0.5×1.3×.58
=4.56N/mm2
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报