土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 紧急求助高手!!!!
各位高手,请帮忙,图中是我公司生产的开关柜,上下铜排之间的安全距离没问题,现在为了将下边的铜排隔开,加装了绝缘板,现在问题是绝缘板与上边的铜排贴在了一起,请问是否可行?若不行的话应该保持多大的距离?有没有这方面的标准或规范?

IMG_0008.JPG

全部回答(12 )

  • yeyishuang_a
    有标准规定,但我记不起标准号了,对不起.但我们一直是按此要求的.
    2010-02-03 10:05:03 来自 PC 评论 举报
  • tudashi63
    你这种情况要考虑以下情况:
    1.安装绝缘板后,导体间的距离也不得小于60mm;
    2.两相导体最近处的干弧距离不得小于125mm;
    3.两相之间有连续绝缘面的地方,爬电距离不小于250mm。
    注:干弧距离---相间或相对地间,在空气当中,用直线连接的最短距离。
    2010-01-28 17:03:28 来自 PC 评论 举报