土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人请教!!!

新人请教!!!

发布于:2010-01-23 09:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,单位有个终端站,电压等级6000/200,变压器容量是1000KVA,干式变压器。现在用一号变压器通过母联带全站负荷,一切正常,现在改为用2号变压器通过母联带全站负荷,可是我发现随着电流的增大封闭的母线桥就发出异音,观察发现好象是随着设备的启动异音加大,可是为什么用一号母线带全站负荷就没有问题呢?母线和开关已经检查过了,没有发现什么问题,所以在此请教大家了,谢谢!!!!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • m-epri
    m-epri 沙发
    :lol
    2010-01-26 10:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    应该是封闭母线内部的问题,电流越大感应的磁场会引起松动的部位发出声音,建议检查封闭母线。
    2010-01-26 10:19:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线路T接丝具丝具安装图

交流交流

回帖成功

经验值 +10