发布于:2010-01-22 16:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
盘内的指示灯别的回路启动时,旁边回路的指示灯弱亮.请问除了换抗干扰灯还有别的好办法. 谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lifenpulipu
    lifenpulipu 沙发
    哪是 因为 N 线 吗 是 串联 的 有 感应 点 通过
    2010-01-23 21:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • liermin1210069
    我也遇到过led指示灯微亮,领导问过,我的解释是感应电,没处理。
    2010-01-23 20:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于应急灯电源及开关的问题

求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?

回帖成功