同一房间是否可用不同相线供电?
同一房间是否可用不同相线供电?
办公楼,各房间照明、插座、空调回路各自共用,施工单位要求每个房间只能进一相电。我觉得我的图并没有错。每层要达到三相平衡,照明、插座、空调各个回路基本上达到平衡。施工单位的要求是否合理?工作好几年,头一次遇到此类问题。望大家指教。
发布于
2005-07-25 08:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(72 )
robin000
要求没有错呀,上海的规范好象有说明,单相配电(住宅)有规定.具体的我也记不清楚了
2007-10-16 15:59:16
来自 PC
评论
举报
yuzi40277738
民规 规定 单相供电 要求不超过30A 大于此值采用三相供电
那么 大点的办公空间 势必要用三相供电的
进线分相 每回路加漏保
至于说什么拉线乱接 不懂电 乱扯远了
你不是飞行员 你敢碰飞机啊?找死
2007-10-16 15:34:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
同相
供电
对称补偿技术应用
本文在同相供电的理 论基础 上 ,通过负序 电流 、功率 因数 补偿的技术性能分析 , 论述 了对 称补偿实现的技术关键 ,并给出 了最佳对称补偿的实 现模式及其有 益的分 析结论。
同相
供电
系统的对称补偿
本文在以往提出的同相供电系统概念和理论基础上 论述实现同相供电的关键技术问题,即对称补偿的基本原理和实现模式。文中,把对称补偿分为全可调、半可调和不可调三种模式,通过无功#功率因数∃、负序
62套
光伏
储能
供电
技术
方案
储能
技术
应用
文档资料
合集
本合集汇总了62套光伏储能供电技术方案及其储能技术应用文档资料,旨在为用户提供全面、深入的技术参考与解决方案。光伏储能技术,作为清洁能源领域的重要突破,通过将太阳能转化为电能并进行有效储存,为解决能源供需不平衡、提高电力供应稳定性提供了创新途径。本合集不仅适合从事光伏储能技术研发、设计、施工及运维的专业人士参考,也适合对清洁能源领域感兴趣的学者、学生及普通读者阅读学习。通过深入了解和掌握光伏储能技术,我们可以共同推动清洁能源产业的发展,为实现碳中和目标贡献力量。
工地用
不同
水桶su模型
工地用不同水桶模型
各种常用
不同
类型网架节点大样详图
该图纸为各种常用不同类型网架节点大样详图,网架屋面节点详图、墙面节点、墙板系统节点详图、屋脊节点详图、网架支座详图、支托布置图等。
基于
不同
电源系统互
供电
的实现
介绍了两个不同电源系统,为了提高供电的可靠性,对现有设备进行了相应的改造,实现了互供电。
18套卧室
榻榻米
现代
奶油
风儿童
房间
日式
榻榻米
房间
书房
SU
模型合集
【现代奶油风儿童房设计合集】精选18套卧室榻榻米方案,融合现代简约与温馨奶油色调,专为儿童打造日式风情与实用书房功能的空间。每套模型巧妙融合榻榻米的舒适与书房的功能性,既满足孩子休息需求,又激发学习创造力,打造梦想中的成长乐园。
各种
不同
房间
衣柜平立面CAD图
本工程为各种不同房间衣柜平立面CAD图,包含衣柜平面图、衣柜立面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
同一
地域
不同
设计的公园方案效果图
公园方案效果图 不同设计理念 望给予评价
30个
不同
规范对
同一
问题的不同要求
不同的设计规范对于不同的问题要求自然不同。本文要找的恰是不同的设计规范对同一问题的不同要求。为了“设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准”,我们把这些不同找出来,探索求解之法,同时也包含了“温
不同
单元使用不同的阻尼比进行分析
反应谱分析时在反应谱分析工况对话框中勾选“适用阻尼计算方法”后,点击“阻尼比计算方法”,在弹出的对话框中选择“应变能因子”方法即可(参见图2)。
【亲测
可用
】skecthup2014
本软件为:【亲测可用】skecthup2014,内容详实,可供参考。
框架节点区采用
不同
强度等级混凝土的处理方法
高层建筑结构框架柱因受较大的竖向荷载作用,混凝土强度的等级相对框架梁高出几个5MPA的强度等级,通过介绍相关研究数据的结果,在遵循抗震设计中“强节点弱构件”的原则,和保证结构节点安全合理的前提下,提出
多边形基坑采用
不同
围护结构的设计与施工
介绍上海某办公楼工程多边形基坑围护结构的施工,在围护结构设计中包含了水泥土搅拌桩与压密注浆、钻孔灌注桩、钢支撑体系等不同形式,取得了较好的技术经济效果。1工程概况,2基坑围护设计,3水泥土搅拌庄与压密
适用
不同
情况软启动电气控制设计图
本资料为:适用不同情况软启动电气控制设计图,内容包括:主要元件表等,内容详实,可供参考。
SketchUp8.0
可用
插件SCF
非常好用的
可用
的Lightscape3.2
Lightscape3.2
【亲测
可用
】very渲染教程
本软件为:【亲测可用】very渲染教程,内容详实,可供参考。
【亲测
可用
】粉喷桩计算
本图为:粉喷桩计算,内容包括粉喷桩计算软件等,内容详实,可供参考。
sketchup6的
可用
插件大全
这是目前基本上所有能用的sketchup6的插件了 有贝塞尔曲线,贝塞尔曲面,地形工具,镜像工具,沿线生成墙,参数创建楼梯,等等,还有渲染插件,等等,很多。 都是好使的,我已经测试过了 还有破解
CAD2010WIN764位亲测
可用
CAD2010WIN764位亲测可用。带注册机。密码,4534545345345345345
AutoCAD
同一
张图上自动实现
不同
的标注比例
AutoCAD同一张图上自动实现不同的标注比例,希望对大家有所帮助~
lldmm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
77
回复
1839
粉丝
5
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
猜你喜欢
三相线缆接头盒结构
光纤复合相线OPPC应用初探
某会议接待中心同一广场4套不同设计的景观规划方案图
内部有砖块装修的房间
某别墅二层房间设计
床和凳子的房间布局
电机端三相线压盖工装
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(72 )
要求没有错呀,上海的规范好象有说明,单相配电(住宅)有规定.具体的我也记不清楚了
那么 大点的办公空间 势必要用三相供电的
进线分相 每回路加漏保
至于说什么拉线乱接 不懂电 乱扯远了
你不是飞行员 你敢碰飞机啊?找死