土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 四通换向阀问题

四通换向阀问题

发布于:2010-01-21 09:58:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?
还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?
以及如何判断这两种状况。
最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。
水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • frank_8250
    frank_8250 沙发
    学习中,感谢老师详细的讲解
    2011-02-22 12:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • yongyan0317
    yongyan0317 板凳
    分析得很到位,学习!!
    2011-01-15 20:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求。。。一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???

一般风冷式冷凝器和蒸发器单回路取多少米合适???有没有经验数据。。。。。。

回帖成功

经验值 +10