土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个算不算标准图集的错!!

这个算不算标准图集的错!!

发布于:2010-01-20 20:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。
请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题

未命名.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    此图变压器应该用1000VA的,其余不用改动.不好意思,多打了个K,放大了1000倍.
    2010-02-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    此图变压器应该用1000kVA的,其余不用改动.
    2010-02-10 10:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星型接法的延伸

前段时间接触了一个脱酸炉电加热管,接法有点特点。它是这么接的,引入380V的电压,每相接6只串联的电阻,然后把他们的尾端连接起来。这就是星形接法,只是电机的星形接法连接的是线圈绕组,而现在这个连接的是电阻。究其原理我认为是电源的每一相的相电压是220v,而根据四线三相制的原理,3相末端相连就恰好构成一个零点,这样就相当于分别接了3根220v的电源,各自带了2根电阻。这样我们就得到了在没有220v电源的时候取零的方法。在某一相上就上用电器,在另外2相上串上一定阻值的电阻,然后把他们的末端相连,这样就能让用电器用上220v的电。