土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明开关的方向

照明开关的方向

发布于:2005-07-24 14:15:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有谁知道 暗装翘板开关应是
上面压进去时开 还是下面压进去时开
哪个规范里有明确规定
请指教

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yanshanshihua@co163
    一般是这样的,对于双联或者三联单控的翘板开关,只要进出线一致就好了,以免一个是开启一个显示为闭合。一般是上面进去为开启状态,施工习惯而已。不过现在的施工单位,呵呵,只求他们不要把零线火线接错了就好了,不要把零线接进开关就好了,奢望的不要太高,否则他们要嚷嚷叫说工程不是绣花。
    2005-08-01 15:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushu8
    zhoushu8 板凳
    确实有矛盾

    以前的书上都规定:上面压进是开,反之是关。好像是老的建筑电气安装工程图集上有这规定,那时候的开关还没引进现在常用的86系列产品,是搬把的,推上去就是开,拉下来就是断,好像是很久很久以前的事了,我特别注意过这问题,一直疑问十几年了。

    后来出现86系列开关,鸿雁是最早的,开始还有点混乱,91年左右就统一了,红点露出来是开灯,跟原有习惯完全相反了,一直到现在,也没有人提及此事,也没看到相关的权威说法,只不过大家基本统一了:就是下面压进是开灯,反之是关闭灯。