土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个TN-C-S系统中的问题?

一个TN-C-S系统中的问题?

发布于:2005-07-23 21:47:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-C-S系统中,用铠装电缆,分接箱进出电缆全部用4芯电缆,出线电缆至集表箱后PEN再分出N线和PE线,问分接箱中PEN是否应重复接地?分接箱外壳和电缆钢带是否接PEN铜排?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qyfy
    qyfy 沙发
    表述不清,不知楼上的什么意思???
    2005-08-21 23:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • jwill@co163
    jwill@co163 板凳
    ZT
    摘 要 现实中部分电气施工人员对TN-S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中 出现一些问题。集中表现为:就TN-S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。

    对于TN-S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:

    (1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN-S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN-S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。

    (2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。

    (3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本 身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE

    假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。

    如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 。对于TN-S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN-S系统的重复接地不是对N线的重复接地。

    如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统实际上已变成了T N-C-S系统,原TN-S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。

    在工程实践中,对于TN-S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为:

    1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。

    2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实际施工中很难做到这一点。
    2005-08-21 13:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼是否要做火灾自动报警,向各位请教!

做个办公楼3000平方 有三层楼 是在村镇上的 没有配电房也没有消控室 是否要做火灾自动报警系统,向各位高手请教。

回帖成功

经验值 +10