土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 设计500平方米的百级时,客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?

设计500平方米的百级时,客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?

发布于:2010-01-18 02:15:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
设计500平方米的百级时,客户根据自身的生产需要,初步分为四个区域,而且客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发
    补遗:
    如果厂房为大开间,还建议在内部作一些四侧下回风的回风柱,以改善气流组织。

    但考虑总面积500平米还要分四个区,似乎不应该算大开间。能发个建筑平面布局图吗?
    2011-04-25 16:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    非单向流也可以实现5级的洁净度。
    满布率提高(控制好断面平均风速),确保四侧下回风夹墙回风口带状通步;确保气流组织良好。这样的乱流流型比单向流组织的差异就是下风侧距地面越低效果越差……,业主既然接受,你还怕什么;又不是动态数据。这样的系统,测点位置决定数据好坏。

    顺便一句:楼上的,工艺若允许采用水平单向流,业主就不用明确叫侧回风了。直接明确为水平单向流不就OK了??
    2011-04-25 16:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要考虑渗透风量的湿负荷吗

大家好,我们手头上有一个十万级的制药车间,送风量是40000m3/h,换气次数算下来是14.5次/小时。按理说洁净厂房要求维持正压了,那么用考虑渗透风量的热湿负荷吗? 渗透换气次数是去多少呢?

回帖成功

经验值 +10