土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压成套开关柜的N,PE排怎么选择截面积?

低压成套开关柜的N,PE排怎么选择截面积?

发布于:2010-01-14 10:36:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)
s<=16 s
16 35 400 800
N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)

上面对吗》?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 奥斯汀
    奥斯汀 沙发

    考虑截面及其现场安装工艺。

    2022-04-07 16:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • cof1562895682013

    不单单是相线的一半,现场满足载流量往往不够,举个例子,200A的主进线,铜排20*4足够了,但现场往往铜鼻子很大,压20的排很勉强,要30的排才行,所以在满足载流量的情况下还得考虑现场的铜鼻子,一般线缆设计院都喜欢放大

    2019-07-15 11:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多