土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?

全部回答(16 )

  • tttl0703
    高压侧,一般只是速断和过电流.也就是一段和二段
    至于低压侧一般不设任何~
    2014-03-03 14:40:03 来自 PC 评论 举报
  • yuyang0501
    红苹果 发表于 2010-1-28 14:23 高压侧:定时限 + 速断(与上级保护配合)低压侧:主进,长短速;馈电,长(反时限)速。高压侧定时限与低压侧短延时需要时间配合吗?如果需要,时间差选多少呢?求解惑,多谢了。
    2014-02-28 16:03:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10