土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机带负载启动、停止的一个异常问题

电机带负载启动、停止的一个异常问题

发布于:2010-01-10 21:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程中有这么一个案例,两台泵本是一用一备,现在处于试车阶段,所以两台电机同时带负载(循环水)启动。泵出口是同一个管道。启动是都能正常启动,结果停其中一台电机后,过了有几分钟再次启动此电机,电机反转。而且按停止按钮停不下来。接着我们直接从低压开关柜把电源停了,电机停了下来。过后再启动再没出现这种情况。后来,分析说是因为管道内循环水回流产生压力过大所致。不知各位前辈怎看?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wojv2009
    wojv2009 沙发
    综合楼主所说的情况!应该不是电气问题!
    因为正处于试车阶段会出现操作问题!
    由于是两台泵同时运转,出口处于同一管道,当阀门损坏的时候,一台已经停下来的泵,在水流带动下会高速反转。造成误判!
    2010-09-14 20:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢,学到东西了
    2010-09-14 19:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!ABB-UniSwitch顶部单元与熔断器连锁

求助!ABB-UniSwitch顶部单元和柜内熔断器怎么配合的,最好是有详细的图纸或图片说明。谢!

回帖成功

经验值 +10