请教8KW 的住宅配电箱配电

发布于:2010-01-09 16:48:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。
但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的?
请问有经验的人能解惑吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xifue
    xifue 沙发
    8.8kW按计算电流来讲,应该至少选50A的开关,但住宅实际负荷可能没有这么大,
    民规规定住宅进户配电箱进线必须大于3*10,普通配电箱进线必须大于3*6
    如果你选用开关50A、63A的话,应该选用3*16
    如果你选用开关40A的话,应该选用3*10

    [ 本帖最后由 xifue 于 2011-3-21 10:25 编辑 ]
    2011-03-21 10:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • honxs
    honxs 板凳
    40A的开关10方的线够了,住宅其实电气同时使用率很低的。