排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:
9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;

请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?

这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

[ 本帖最后由 fixer 于 2010-1-6 12:45 编辑 ]

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • superarcher
    superarcher 沙发
    1.常闭的排烟口和排烟阀除了消控中心能电动开启外,必须有现场手动开启装置。这是必须的。
    2.关于手动复位这事,其实是关于电动排烟防火阀二次动作的问题了,一般防火阀都比较厚重,它动作的原理决定了它的动作是不可逆的,只能动作一次,而不像一般的电动阀门那样可以随意电动启闭,所以要手动复位。但是现在也有产品是可以做到二次动作的,它的动作原理和一般电动阀门相同,只是扭矩稍大。
    2010-09-01 19:40:01

    回复 举报
    赞同1
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    因为防火阀严密性要求比较严,金属材质较厚,大管道防火阀体积较大。